请告诉电流的计算公式
huazizaixian
2006年01月02日 21:53:02
只看楼主

有台40KW的设备有多大的电流要用多大的线

有台40KW的设备有多大的电流要用多大的线
免费打赏
会飞的海豚
2007年06月22日 11:46:18
22楼
45x1.8992=85.5A,根据电流大小应该选用4x35mm2的电缆就可以了。其他的你看看配电手册吧。
回复
rsz123456
2007年07月23日 18:34:18
23楼
80A 的接触器, 开关还要选大点.35平方的线,25的小了.
回复
xjepdily
2007年07月24日 10:25:58
24楼
可以选VV22-1-3X25的铜芯电缆,如果带控制回路,可以选VV22-1-3X25+1X16。
回复
zh.g.jin
2007年08月20日 17:47:39
25楼
最少要30平方的
回复
ssh911
2007年09月06日 15:23:55
26楼
我也好想知道电流的计算公式,请各位高手解答一下好吗?以便让像我这样的生手多多学习.
回复
wansen8
2007年11月25日 22:43:31
27楼
可以 告诉我1KW要多大的 线吗计算方式是 怎样的
回复
wansen8
2007年11月25日 23:30:32
28楼
谁可以 告诉我 计算单相和3相电度表电流的 大小吗谢谢
回复
yam
2007年11月27日 13:55:39
29楼


计算电流公式:三相设备 Pj=P/(1.73*0.38*cosφ*η)
单相设备 Pj=P/(0.22*cosφ*η)
一般电机功率因数cosφ一般为0.8左右,电梯等可能低一些, 在0.5~0.6;电机效率η可按0.85计,但一般计算时可忽略,按1计。
回复
wansen8
2007年11月27日 22:05:50
30楼
谢谢楼上的 朋友
请问为什么3相要 乘1.73而单相不 要
回复
wansen8
2007年12月27日 21:48:30
31楼
谁可以告诉2次回路的 原理最好是 图纸,谢谢
回复

相关推荐