请教给为前辈关于变压器容量的问题
hhdtc
hhdtc Lv.3
2010年09月14日 16:27:13
来自于变压器
只看楼主

新手,参照之前的预可研报告时发现一些疑问 水轮发电机组台数: 2台额定功率: 44MW额定电压: 10.5kV额定电流: 2846A额定频率: 50Hz额定功率因数: 0.85选用的主变:型号: SSP10-52000/220台数: 2台额定容量: 52MVA额定电压变比: 242±2×2.5%kV/10.5kV联接组标号: YN,d11短路阻抗: 12%我在手册上找了半天也没找到容量是52MVA的变压器,上网查的资料说我国主变压器是按R10系列(10开10次方),既1.25倍的关系递增,算起来也没有52MVA的是我查漏了还是可以不用规定的这些容量的?

新手,参照之前的预可研报告时发现一些疑问
水轮发电机组
台数: 2台
额定功率: 44MW
额定电压: 10.5kV
额定电流: 2846A
额定频率: 50Hz
额定功率因数: 0.85

选用的主变:
型号: SSP10-52000/220
台数: 2台
额定容量: 52MVA
额定电压变比: 242±2×2.5%kV/10.5kV
联接组标号: YN,d11
短路阻抗: 12%
我在手册上找了半天也没找到容量是52MVA的变压器,上网查的资料说我国主变压器是按R10系列(10开10次方),既1.25倍的关系递增,算起来也没有52MVA的是我查漏了还是可以不用规定的这些容量的?
要是哪位前辈能把31.5MVA以上变压器容量比较全的贴出来就更好了:D
免费打赏
yangerlang
2010年09月14日 22:28:56
2楼
GBT 6451-2008 油浸式电力变压器技术参数和要求
回复
hhdtc
2010年09月15日 09:54:24
3楼
谢谢:victory:
回复

相关推荐

APP内打开