关于出线柜进线 端接地刀的事情:
hyw7603
hyw7603 Lv.2
2010年09月14日 15:24:42
只看楼主

你好 请教一下 也是关于接地刀的事情:我的方案是 高压进线 柜一台 ,只有PT 无断路器,下进线,出线柜两台,XGN66的柜型,出线柜上隔离是GN30, 断路器是VS1 ,下接地刀是JN15,请问我上隔离不应该带刀吧,供电局给我们提供的图纸GN30带刀

你好 请教一下 也是关于接地刀的事情:我的方案是 高压进线 柜一台 ,只有PT 无断路器,下进线,出线柜两台,XGN66的柜型,出线柜上隔离是GN30, 断路器是VS1 ,下接地刀是JN15,请问我上隔离不应该带刀吧,供电局给我们提供的图纸GN30带刀
免费打赏
king5143
2010年09月19日 09:04:19
2楼
进线柜无断路器的话是不是应该加上隔离开关?如果不加隔离开关或没有隔离措施的话,加上接地刀不就短路了吗?
回复
lingxuct
2010年09月19日 11:59:09
3楼
VS1断路器是小车式吧,小车式的已有一次插接头,就没必要再装隔离了。
回复
hyw7603
2010年09月27日 08:46:26
4楼
VS1是固定式的,我就确定一下进线隔离开关 加接地刀是否合理,型号是GN30-12D/630,还是应该不带接地,即GN30-12,因为断路器的下端加了接地刀JN15
回复
lingxuct
2010年09月27日 12:31:52
5楼
进线地刀有害无益,又没有断路器可联锁,装了给以后操作设下了陷阱,造成事故!
回复
yxhx2005
2010年09月27日 14:47:30
6楼
建议不要增加隔离刀
回复
ccccyq
2010年09月27日 19:35:00
7楼
都是高手,我学习一下
回复
mengzhijie
2011年07月11日 16:06:00
8楼
这种柜子进线最好不带接地刀
回复
红苹果
2013年02月18日 11:54:53
9楼
哪年的帖子,这种柜型一般上隔离都带地刀,进线没断路器不带地刀。。
供电局既然给你馈线上隔离不带地刀,下面带地刀也一样,进线不带就行了。。
回复
wxs801020
2013年03月02日 12:56:06
10楼
hyw7603 发表于 2010-9-27 08:46 VS1是固定式的,我就确定一下进线隔离开关 加接地刀是否合理,型号是GN30-12D/630,还是应该不带接地,即GN3 …隔离带地了,下面接地是不是就不需要了
回复

相关推荐

APP内打开