住宅楼14层4层商铺五层楼面结构转换层[ 本帖最后由 luzhijunrobert 于 2010-9-14 14:50 编辑 ]
住宅楼14层
4层商铺
五层楼面结构转换层
[
本帖最后由 luzhijunrobert 于 2010-9-14 14:50 编辑 ]
12楼
湖南的箍筋通病啊
回复
13楼
要更多高手出来指点啊,这样我们就可以引以为戒了
回复
14楼
单看箍筋就可以看出是不合格工程,不能因为箍筋直径较大就改变弯钩角度而影响受力,平直段长度明显不够
回复
15楼
谢谢 ,不过看起来有点乱
回复
16楼
这明显不符合规范要求,这么重要的梁箍筋不做135度弯钩,平直长度明显不够。
回复
17楼
好帖子啊 碰撞出了思想的火花
回复
18楼
混凝土的养护好像没到位
回复
19楼
lz那里是几度抗震?
回复
20楼
楼主的模板支撑采用的不是碗扣架,我就用过碗扣没有用过钢管直接做支撑的这回开眼了
回复
21楼
1.对于框支转换,转换层相当重要,希望今后LZ对该部位的图片能够发布多一点,并作相 应 注解,如有设计图纸更好;
2.转换层钢管支撑系统由于受力比较大,且层高较高,施工单位是否对支撑系统有详细的承载力和稳定性的验算???
3.转换大梁600*1800,为何第一次浇筑到楼板以下500??个人认为浇筑到900处较为妥当,此处为梁中和轴,梁受力最小处,施工缝留到此处较为恰当。另此处梁在二次浇筑之前,有没有采取相应的施工措施来保证新旧混凝土的结合???
4.现场钢筋锈蚀较为严重,也很普遍,应该有必要做一下除锈吧???
5.如8#所说,箍筋未作135°弯钩,且平直段长度显然不到10D,违反抗震规范和相关图集,
况且该工程属于高位转换(转换层>3层),对抗震不利,对于转换梁如此关键构件,竟然范如此严重的错误,不知现场管理人员作何解释??
回复