湖南省内一工地
luzhijunrobert
2010年09月14日 14:44:13
来自于工地图片
只看楼主

住宅楼14层4层商铺五层楼面结构转换层[ 本帖最后由 luzhijunrobert 于 2010-9-14 14:50 编辑 ]

住宅楼14层
4层商铺
五层楼面结构转换层

[ 本帖最后由 luzhijunrobert 于 2010-9-14 14:50 编辑 ]

IMG_0485.JPG


IMG_0486.JPG


IMG_0487.JPG

免费打赏
luzhijunrobert
2010年09月14日 14:47:01
2楼
转换层层高6米
最大梁截面尺寸为600*1800
分两次浇筑
第一次浇筑至楼面500下
回复
luzhijunrobert
2010年09月14日 14:49:32
3楼
夏天施工
第一次混凝土浇筑后
梁截面有横向收缩裂缝
回复
luzhijunrobert
2010年09月14日 14:51:56
4楼
施工成型后的具体情况
待第二次浇筑完成后再传新的图片
回复
lweich2003
2010年09月14日 21:29:32
5楼
支承的蛮好的!!!
回复
qujiade
2010年09月30日 15:39:47
6楼
这样的收缩缝要怎么处理?
回复
zxwab_cn
2010年09月30日 15:46:46
7楼
图中可以看出湖南施工的通病:梁的箍筋端部未做成135°弯钩,可悲,属于不合格工程
回复
hongwei-151
2010年09月30日 20:09:04
8楼
1.对于框支转换,转换层相当重要,希望今后LZ对该部位的图片能够发布多一点,并作相 应 注解,如有设计图纸更好;
2.转换层钢管支撑系统由于受力比较大,且层高较高,施工单位是否对支撑系统有详细的承载力和稳定性的验算???
3.转换大梁600*1800,为何第一次浇筑到楼板以下500??个人认为浇筑到900处较为妥当,此处为梁中和轴,梁受力最小处,施工缝留到此处较为恰当。另此处梁在二次浇筑之前,有没有采取相应的施工措施来保证新旧混凝土的结合???
4.现场钢筋锈蚀较为严重,也很普遍,应该有必要做一下除锈吧???
5.如8#所说,箍筋未作135°弯钩,且平直段长度显然不到10D,违反抗震规范和相关图集,
况且该工程属于高位转换(转换层>3层),对抗震不利,对于转换梁如此关键构件,竟然范如此严重的错误,不知现场管理人员作何解释????
回复
hahabuding
2010年10月01日 11:33:14
9楼
楼主 你们那根大梁的跨度是多大?
回复
lqsslqss
2010年10月01日 12:03:45
10楼
箍筋未作135°弯钩,且平直段长度显然不到10D,违反抗震规范和相关图集,
回复
aepc-yang
2010年10月04日 08:06:26
11楼
一般啦!质量保证不了!
回复

相关推荐

APP内打开