最近接触到空调机组 看过一些关于表冷器选型的例子 送风焓差Δh≤21KJ/KG 初定4排 21<Δh≤27时 初定6排 Δh>27时初定8排 设送风量为L 冷量为Q 焓差为Δh 空气密度为ρ 则Q=L×Δh×ρ×1000/3600(W) 而实际情况上是设计院出来的图纸通常都是算好了的冷量 那么就可以根据这个冷量反算出焓差来初定表冷器排数 不知道这个反算的方法对不对
设送风量为L 冷量为Q 焓差为Δh 空气密度为ρ 则Q=L×Δh×ρ×1000/3600(W) 而实际情况上是设计院出来的图纸通常都是算好了的冷量 那么就可以根据这个冷量反算出焓差来初定表冷器排数 不知道这个反算的方法对不对