请教:住宅户内和酒店客房是否需要做非消防电源切断?
vacisera
vacisera Lv.4
2010年09月13日 22:53:55
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各位:1.住宅户内是否需要做非消防电源切断?高层和超高层住宅是否有区别? 2.酒店客房是否需要做非消防电源切断?

请教各位:1.住宅户内是否需要做非消防电源切断?高层和超高层住宅是否有区别?
2.酒店客房是否需要做非消防电源切断?
免费打赏
vacisera
2010年09月14日 21:07:58
2楼
没人回答吗?
回复
dzkdzk
2010年10月14日 17:11:27
3楼
按层切就可以了,还有住宅没有防火分区的概念。
回复
co_3000
2010年10月25日 16:42:12
4楼
问的很好,我也很想知道。。
回复
lggufei
2010年10月25日 21:41:06
5楼
谁说住宅没有防火分区的概念?
切断相关部位非消防电源,我认为“相关部位”应为“火灾层或火灾分区”。
切断范围过小不利用控制火灾,范围过大不利用疏散,容易引起恐慌。
回复
baaggyy
2010年10月26日 09:24:47
6楼
按规范在火灾确认后应该切断相关部位的非消防电源,同时接通应急照明和疏散指示。

如果你做火灾报警设计,则看电气专业提资是否需要联动。

做电气设计,同时设置有应急照明,则应切断
回复
jiaj_0531
2010年10月26日 10:07:48
7楼
消防有要求,发生火灾报警后,要切断非消防电源,以免引起二次火灾!不管是住宅还是高层,是按防火分区切断非消防电源!一般切断是按层切断!只需在层总电箱内加联动信号即可!
回复
加肥猫
2010年10月28日 13:38:49
8楼

有道理