我刚毕业,来了就要我做一个底层框架上面六层砖混结构,而且楼盖为砖混结构,请教下高手可以用预制板吗?设计的时候要注意哪些问题哦,谢谢。:)

我刚毕业,来了就要我做一个底层框架上面六层砖混结构,而且楼盖为砖混结构,请教下高手可以用预制板吗?设计的时候要注意哪些问题哦,谢谢。:)
luyan2007
2010年09月14日 08:49:35
2楼
过渡层至少要采用现浇结构,且厚度不小于120mm(抗规7.5.3),其他层可采用,但应进行适当加强。
回复
qqqmmkx
2010年09月14日 14:11:01
3楼
底框结构...................
回复
结构老卢
2010年09月14日 14:11:30
4楼
强烈建议不要做预制板的,砌体结构本来就抗震不利,底框更是不利。应该注意剪力墙的布置和柱网的布置(均匀对称,减少偏心),必要的时候需要建筑专业修改一下方案,然后基础要做柱下条形基础。抗震计算建议采用pm8算法。
回复
琅琅迪迪
2010年10月08日 14:37:56
5楼
预制板很少用了吧
回复
ly51193
2010年10月08日 15:03:36
6楼
底框 最多6层,而且很多地方不准用预制板
回复
eva_yjf
2010年10月09日 13:21:32
7楼
现在在取缔预制板,地震后谁还敢用?
回复
sxl2108025
2010年10月13日 15:35:52
8楼
1.一层是大空间的框剪结构,上部是砌体结构;
2.上下结构的刚度差异很大,必须通过一层现浇梁板来过渡;
3.结构要求必须是现浇板。
回复
tong201
2010年10月13日 17:50:48
9楼
一层要用现浇板
回复
雨季
2010年10月15日 14:50:23
10楼
绝对反对用预制板,要多看看汶川的图片,生命可贵,吸取教训啊
回复
jzaf200
2010年10月18日 12:42:18
11楼
用不用预置板,每隔地方要求不一样的。我们这里一般要求是:1.层数最多七层,一托六或者二托五;二是按规范设钢筋混凝土抗震墙,转换层现浇板,厚120;三上面砌体部分预制板和现浇板都可以,现在统一要求屋面现浇。至于其他的构造柱的设置等按规范就可以了。令外我们这里是六度区