本工程为某学院学生宿舍楼,本系统分为两个系统,室内干管同程,下供下回,干管走地沟。明天元旦了,今天在的朋友也是加班了,对关注的朋友说声:“节日快乐,明年好运!”侧重点:1 地沟检修人孔的设置2 地沟进排气孔设置3 固定支架的设置4 系统形式有更好的吗?等等。。。刚画完,小错误不少,大家见量!
本工程为某学院学生宿舍楼,本系统分为两个系统,室内干管同程,下供下回,干管走地沟。
明天元旦了,今天在的朋友也是加班了,对关注的朋友说声:“节日快乐,明年好运!”
侧重点:
1 地沟检修人孔的设置
2 地沟进排气孔设置
3 固定支架的设置
4 系统形式有更好的吗?
等等。。。
刚画完,小错误不少,大家见量!
22楼
如果是我,我会用上供下回单管串连。
从15、16轴分开,从两楼梯间各引一入户管。
而且考虑南、北单独设干管。
问:用什么画的图,在下面教教俺用PL线?
回复
23楼
由于分少,100分少了,后面网友我不能亲自加分了!
有峰为大家加分,大家原谅!
再次谢谢大家在放假休息还为我看图!
回复
24楼
1、系统选取确实有点问题,不过老师说用这种吧!我也不好意思再说别的了!不过还是上供下回好一点,是个好思路!
2、9、国家出台节能标准了,好像明年要执行,不过找个楼甲方不做节能,所以就没考虑!
3、峰为我重新布置一下,我学习一下!发个附件
4、5、10 可以综合考虑!
6、接受!
7、只在说明里提了一下,我会再加深一下!
8、好的!
谢谢峰!后面的朋友麻烦替我给大家加分!
回复
25楼
系统选取定案的时候院里老师让用这种,无奈啊!谢谢,大家对这个都提到了,我觉得也是上供下回好一点!
回复
26楼
系统形式确实存在问题!你的系统划分不错!
俺用纯CAD画的,效率慢啊!画了两天!见笑!
安安 我分送完了!有峰替我给你加吧!别见怪
回复
27楼
等我忙过这段时间,简单布置一下,共同探讨、学习
回复
28楼
公共建筑节能已经开始实施了,设计一定要注意呀。
回复
29楼
居住建筑主要包括住宅建筑(约占92%)和集体宿舍、招待所、旅馆、托幼建筑等,此工程仍属居住建筑,应在<民用建筑节能设计标准>(采暖居住建筑部分)JGJ 26-95所适用范围内。
回复
30楼
粗看了一下图纸,提几点建议:
1、下供下回宜用于四层及以下建筑,六层难调节,顶层很容易不热。
2、东边管径DN50西边DN80足可以了。
3、可选用铸铁760型散热器,明装一边,一间卧室1400mm墙垛足可装下,一间一组即可,阳台一组,共用一个立管。
回复
31楼
看了一下图纸,提几点建议:
使用下供下回,也是可以,六层可以,同住宅的下供下回,分户计量一样。
在第五张图中,有DN16的字样。
局部的要求能否实现,阳台处的立管还有位置吗?
检查孔的位置是依据什么设的。
地沟中最好不用DN25的管,放大全部用焊接管。
在一楼进门处的向上的立管,没有在系统图中表示清楚。在一层顶棚的标高。
回复