配电专业考题疑问!着急求助!
bin43961
bin43961 Lv.7
2010年09月12日 22:47:19
只看楼主

此题依据什么判断线路的速断保护有死区?

此题依据什么判断线路的速断保护有死区?

kaoti1.JPG

免费打赏
zghwy
2010年09月13日 09:06:34
2楼
根据DL/T5222-2005,5 0 13条确定短路电流热效应计算时间。应遵守下列规定。1 对导体(不包括电缆)宜采用主保护动作时间加相应断路器开断时间。主保护有死区时,可采用能对该死区起作用的后备保护动作时间,并采用相应处的短路电流值。应选D,
回复
iamcmh
2010年09月13日 09:18:02
3楼
可能题目写了有后背保护,就默认是有死区了。
出题者的惯性思维很难猜。
回复
luohuan
2010年09月13日 09:55:14
4楼
这题有些争议,还有些老师说是D,出考试题的人兴许没想的那么深
回复
bin43961
2010年09月14日 21:06:36
5楼
不明白为什么选C,后备保护是需要设置的,并不是因为有没有死区,是为了主保护不动作和扩大保护范围。由楼上的规范可知应该选C,除非明确指出主保护有死区!!!:) 有劳搞保护的专家解释一下,我也搞过保护。
回复

相关推荐