地下车库排烟问题
lemonocean
lemonocean Lv.4
2010年09月12日 21:53:14
来自于通风排烟
只看楼主

上海项目,地下车库一防火分区面积1500平米,长度90米,按全国规范设一个防烟分区即可,但上海市防排烟规程规定,防烟分区不能长边大于60米,所以必须分两个防烟分区?排风和排烟合用管道。问题: 1。 必须分两个防烟分区? 2。 两个防烟分区能否共用一台排烟风机,如共用,是否必须设两根支管, 一根支管负责一个防烟分区,支管上设排烟阀,着火时,非着火支管关闭? 3。上海规范规定,每个排烟分区排烟量不小于30000,是否意味,如果我合用排烟风机,

上海项目,地下车库一防火分区面积1500平米,长度90米,按全国规范设一个防烟分区即可,
但上海市防排烟规程规定,防烟分区不能长边大于60米,所以必须分两个防烟分区?排风和排烟合用管道。
问题:
1。 必须分两个防烟分区?
2。 两个防烟分区能否共用一台排烟风机,如共用,是否必须设两根支管,
一根支管负责一个防烟分区,支管上设排烟阀,着火时,非着火支管关闭?
3。上海规范规定,每个排烟分区排烟量不小于30000,是否意味,如果我合用排烟风机,
风机选用30000风量的,而每个支管也按30000选用
4。 如果风机房在车库的一端,是否布置起来很不协调。两根风管出来,一根风管在其中的一个防烟分区一个风口也不能设置。
免费打赏
yixingxiaogao
2010年09月13日 10:31:45
2楼
回答楼主。1 不分两个区的话你的风口离最远点的距离肯定超过30M,不满足规范要求。2可以合用。用排烟的系统的要求排风系统是可以的。记住加280防火阀。
回复
yixingxiaogao
2010年09月13日 10:34:00
3楼
3.可以的。4 现在就没有2根管子了,就一个风管。排烟排风混用的。
回复
lemonocean
2010年09月13日 11:08:32
4楼
4. 如果一根风管的话,比如:风机房在最左端,风管从左往右,依次经过防烟分区1,防烟分区2。
在防烟分区1开4个风口,防烟分区2开4个风口。是否每个风口必须设防火电动阀,否则
当防烟分区2着火时,防火分区1需关闭风口无法实施。
回复
flier_01
2010年09月13日 13:42:42
5楼
1.按全国规范可只分一个区
上海的话可参本地规程
2.分两个区的话
建议每个防烟分区设置一套通风排烟系统
3.按本地规程
4.车库尽量不要两个分区合用系统
就可以避免这个问题
回复
guhunyeguiv
2010年09月15日 17:13:28
6楼
这个不懂,请专业人士回答,我只能负责顶起了
回复
lvbing1987
2010年09月15日 21:01:18
7楼
分两个分区啊 两个系统 排烟和排风共用
回复
onlyme_88
2010年09月17日 21:27:34
8楼
我是新手,进来看看
回复
lvbing1987
2010年09月20日 23:31:19
9楼
还是要分两个防烟分区,没有强制性的 规定不能共用一个系统 一把不这样做 。共用时,在每个排风支管上加防火阀
,我感觉用诱导式的
回复
kkoop003
2010年09月24日 16:09:46
10楼
哎 不是很懂~~学习学习!!!1
回复
daisy0606
2010年09月25日 17:26:34
11楼
问题:
1。 必须分两个防烟分区?
答复:必须分两个防烟分区,长边不应超过60m,当层高超过6m,且具备对流条件时, 长边不应超过75m.
2。