高压侧的一系列问题,新手求助!
lampard2008
2010年09月12日 20:55:00
只看楼主

新手提问,各位高手请多指教。1.关于高压总进线短路器及各出线柜断路器,断路器过流保护的整定值是由谁来定的,是厂家根据变压器容量来定,还是电气设计人员?2.低压断路器三段保护整定的一般规律可以适用于高压断路器吗?比如过载长延时取0.4-1的In等。?3.我看到高压单线图上,高压总进线柜断路器额定电流选了630A的,极限开断能力为31.5ka,请问这两个参数是如何来选的?我的理解是额定电流按所带变压器总量算,极限开断能力值是不是只要大于线路的最大短路电流值就可以了。

新手提问,各位高手请多指教。

1.关于高压总进线短路器及各出线柜断路器,断路器过流保护的整定值是由谁来定的,是厂家根据变压器容量来定,还是电气设计人员?
2.低压断路器三段保护整定的一般规律可以适用于高压断路器吗?比如过载长延时取0.4-1的In等。?
3.我看到高压单线图上,高压总进线柜断路器额定电流选了630A的,极限开断能力为31.5ka,请问这两个参数是如何来选的?我的理解是额定电流按所带变压器总量算,极限开断能力值是不是只要大于线路的最大短路电流值就可以了。
4.总进线断路器的过流保护整定值是不是要比各出线柜断路器大一级?
5.高压侧的短路电流到底是怎么计算的,是不是短路容量(好像是200MVA)除以线路的等效阻抗?
免费打赏
lingxuct
2010年09月12日 22:03:59
2楼
1、各个变电所的保护由变电所主管电气工程师计算,出《继电保护计算书》和《保护定值单》,且有审核和批准!

2、低压断路器的三段保护计算与高压侧的过流、速断不同,时限取值也不同,是二个概念。

3、说对了,断路器的极限分断能力是要大于所在位置最大短路电流的,断路器的额定电流是负载长时间稳定工作的电流相比较的,就是要大于负荷电流。

4、一个变电所进线断路器上的过流保护,是所有出线速断保护的远后备保护,当出线断路器因故拒动时,进线断路器的过流保护就要动作了。就是说,进线断路器上的过流保护(定值)要小于所有出线断路器的速断保护!

5、短路电流=标称电压/(电源阻抗+线路阻抗),只有阻抗不太清楚时,才用短路容量计算。
回复
lampard2008
2010年09月13日 12:33:25
3楼
多谢区管,继续请教

关于第4题
请问,速断和过流保护的整定值和时限一般是多少呢?
关于短路电流计算,标称电压是不是10kv,电源阻抗怎么算?
回复
ccccyq
2010年09月13日 14:01:01
4楼
路过,学习一下
回复
lingxuct
2010年09月13日 17:44:00
5楼
标称电压是不是10kv,电源阻抗怎么算?

电源阻抗是所接电源母线上的阻抗,不是计算出来的,因那个母线大都不是你管辖的,找电源母线管辖的要那个母线的阻抗数据。
回复
小小小的小
2015年10月17日 10:39:28
6楼
路过,学习中
回复
bjhad13