1.保护装置动作开关跳闸,故障未复归,这时如果去合开关能否合得上?为何?2.10KV循泵电机,真空储能开关,直流操作电源。保护故障跳闸,跳闸时DCS界面(平时都是电脑DCS远程启动)未按停止,故障消失后,电机是否会自启?为何?
1.保护装置动作开关跳闸,故障未复归,这时如果去合开关能否合得上?为何?
2.10KV循泵电机,真空储能开关,直流操作电源。保护故障跳闸,跳闸时DCS界面(平时都是电脑DCS远程启动)未按停止,故障消失后,电机是否会自启?为何?
2楼
1、故障未复归是对信号(继电器)而言,实际负载(线路)故障已排除,是可以合闸的,但这样不符合电气操作规程。如果故障没排除,肯定是不能合闸的,再合闸仍会跳闸,且还会因再次送电而扩大故障的!
2、高压电机的保护装在高压开关柜的综保上,DCS系统是从综保通讯传输信号的,DCS界面故障消失,说明电气已在高压开关柜上操作过了,是否(故障)闭锁,要看高压开关柜上的二次线路是否有闭锁功能。电机是否会自启动,也要看控制线路是否有自启动功能,但一般控制逻辑中,电机故障跳闸后是不能自起动的。
回复
3楼
也就是说如果保护动作,保护装置会自动给DCS一个停止信号?
回复
4楼
NO!高压的继电保护是装置直接跳闸,并不需要到DCS上转个来回!做得到位的,最多给DCS一个故障跳闸的表示信号。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-13 17:49 编辑 ]
回复
5楼
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
呵呵,学习:) :) :) :) :)
回复
7楼
保护装置应该也会给DCS信号吧,但是首先绝对是作用于高压开关的
回复
8楼
学习了!!!!!!!!
回复
9楼
艰难的学习了,大家努力!
回复
10楼
我理解楼主的意思但不知道具体的控制.
回复
11楼
设有故障闭锁,要复位或改DCS逻辑.