一拖多系统中,新风机组是否可以与氟管相连????????、
春眠不觉晓
2010年09月12日 19:48:16
来自于中央空调
只看楼主

一拖多系统中,新风机组是否可以与氟管相连????????我遇到一个工程设计,老板给了一张例图,图中用的是一拖多空调系统,新风机组居然与室外机相连,在我印象中,这是不对的,应该用全热交换器处理新风,新风机组是不能与室外机相连的.

一拖多系统中,新风机组是否可以与氟管相连????????我遇到一个工程设计,老板给了一张例图,图中用的是一拖多空调系统,新风机组居然与室外机相连,在我印象中,这是不对的,应该用全热交换器处理新风,新风机组是不能与室外机相连的.
免费打赏
春眠不觉晓
2010年09月12日 19:49:06
2楼
望诸位前辈解惑!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
missuverymuch
2010年09月13日 09:20:10
3楼
目前,多联机的新风系统常用的处理方式有以下几种:
1、利用一部分室内机作为新风机,与其它室内机共用室外机;
2、专用新风机,室外机不与其它室内机合用;
3、用管道机作为新风机(目前此类用的较多,但是要注意选用新风工况的,很多小厂有生产);
4、用风机箱将新风送至各室内机,新风负荷由各室内机负担;
5、用全热交换器处理新风。(楼主你说的就是这种~~呵呵)

以上每种形式各有利弊,应结合工程实际情况,选用最合理的处理方式~~
回复
春眠不觉晓
2010年09月13日 12:42:29
4楼
谢谢!!!!!!!
回复
春眠不觉晓
2010年09月13日 12:49:26
5楼
不理解,望指教》
回复
xuewen10
2010年09月13日 21:17:20
6楼
在这里学习了 不过这个是带独立冷源的分体新风空调机组,很常见的啊
回复
春眠不觉晓
2010年09月14日 09:39:12
7楼
新风机组与室内机共用室外机
回复
春眠不觉晓
2010年09月15日 15:17:51
8楼

谢啦!!!!!!!这个新风机所需冷量的确很小!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zkillerww
2011年06月15日 16:19:23
9楼
完全可以的,vrv的新风机组就可以这样做啊
回复
moshohua1022
2011年06月15日 21:23:33
10楼
这样 很少见
回复
adingkgb
2011年06月15日 23:57:32
11楼
很正常
多联机自带的新风处理机(你可以吧它看作是内机的一种)
只要该新风处理机和其他内机的制冷量在室外机制冷量允许范围内就可以
这种新风处理机就是直接蒸发式的,盘管内循环的就是制冷剂,不和外机相连怎么制冷?
回复

相关推荐

APP内打开