向各位求教:一台压制设备使用7.5Kw电机,驱动采用变频器,当压下时会产生2-3秒钟的堵转,请问:变频器的容量该如何选择?
向各位求教:一台压制设备使用7.5Kw电机,驱动采用变频器,当压下时会产生2-3秒钟的堵转,请问:变频器的容量该如何选择?
2楼
根据你使用的电机去选择.基本上是配套的。比如你这个可以用三棱FR-E540-7.5KW
回复
3楼
如果是特殊要求另外说,分为工作恒定转速,和工作不恒定转速.基本上你仔细看说明书就可以了。
回复
4楼
我认为变频器的选择应该按你所使用的电机的额定电流而定!!!
回复
5楼
选者重载变频器吧,至少要求过载是150%的。
回复
6楼
如果是重载的,(150%以上过载量的化),最好在选者大一个档次的变频器,11KW,最好在把合适的参数调节一下,不同的变频器命令不一样,但是应该根据你的负载特性调节一下,如果不行老保护的化,在把保护调节好,最好在测试一下当时的电流,进行比较分析以后决定。