轻钢夹层钢柱计算长细比系数可以调整为1么?
舟自横
舟自横 Lv.7
2005年12月30日 12:10:03
只看楼主

有的厂家在做施工图时,为了能减少用钢量,在用STS计算时,把夹层(钢框架)柱的计算长度系数调整为1(工字钢平面内、外都这样)否则平面外较难满足的,除非加大用钢量。这样做大家认为怎么样?

有的厂家在做施工图时,为了能减少用钢量,在用STS计算时,把夹层(钢框架)柱的计算长度系数调整为1(工字钢平面内、外都这样)否则平面外较难满足的,除非加大用钢量。这样做大家认为怎么样?
免费打赏
sina070
2006年01月01日 15:07:29
2楼
有的厂家在做施工图时,为了能减少用钢量,在用STS计算时,把夹层(钢框架)柱的计算长度系数调整为1(工字钢平面内、外都这样)否则平面外较难满足的,除非加大用钢量。这样做大家认为怎么样?
具体情况具体对待
回复
zyhjiao
2006年01月03日 15:41:15
3楼
个人观点:不可以!
平面内调整为1不符合实际情况,框架都是刚节点,调为1是铰接,相差很远的!
平面外的计算长度是根据支撑点取的,不存在系数。
减少用钢量,可以优化,但绝不能随便改。
回复
青岛钢结构服务
2006年01月04日 10:32:04
4楼
平面内计算长度是根据构件的钢性比来计算的,一般软件自动计算,
平面内外是按支撑的间距来取的要自己调整,
回复
舟自横
2006年01月04日 13:00:19
5楼
钢框架为了不影响室内的正常使用,室内部分一般不会增加支撑的,除非外墙处......