请教一下,钢筋砖过梁的计算设计h是怎么计算的,比如,一钢筋砖过梁,净跨1.35m,洞口上皮至上层楼板板底墙高700,如何确定过梁的计算高度呢?请高手说明下计算方法
请教一下,钢筋砖过梁的计算设计h是怎么计算的,比如,一钢筋砖过梁,净跨1.35m,洞口上皮至上层楼板板底墙高700,如何确定过梁的计算高度呢?请高手说明下计算方法
2楼
不好意思,第一行中要错两个字,应该是计算高度h.
回复
3楼
就是下皮到楼板的高度。
回复
4楼
规范中有砖过梁截面计算高度的详细说明
回复
5楼
Ln/3,如果这范围内有洞口,就算到洞口处的高度,规范很明确啊
回复
6楼
规范够详细没有歧义
回复
7楼
取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ln/3;当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用。
回复
8楼
这个应该考虑梁板传荷载了吧 所以要算到梁板处
回复
9楼
你看一下砌体结构规范的理解那本书就知道了
回复
10楼
应该取h=700mm
回复
11楼
如果,换成是砖砌平拱过梁,净跨1.2m,梁高又怎样取呢?
回复