柱子的混凝土型号用错而加固。我们的做法是,将柱子表面凿毛,植筋,周围支设永久性钢模,在浇筑高强砼。还有其他方法吗?请高人指点!
柱子的混凝土型号用错而加固。我们的做法是,将柱子表面凿毛,植筋,周围支设永久性钢模,在浇筑高强砼。还有其他方法吗?请高人指点!
12楼
我只想看看,不想多说什么。
回复
13楼
碳纤维、柱子包钢相对而言的确先进些,但是要看原柱子轴压比差多少?如果差太远,碳纤维、包钢还是不行的!
回复
14楼
柱子的轴向压力一般是足够的,主要是抗弯能力可能不足,可以把上部向设计院申请更改上部梁。
回复
15楼
谢谢楼主了,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你的
回复
16楼
学习了,还没碰到这类问题
回复
17楼
好好学学,但愿永远别碰到这样的问题
回复
18楼
我只想看看,不想多说什么
回复
19楼
谢谢楼主了,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你的
回复
20楼
同意,我们项目是由于偏心梁倒置柱子承载力不够出现偏移和裂缝,和设计院沟通采取的是加大尺寸 地基植筋沿柱身通张,四角用5米的钢板加固,然后支模,浇筑高一等级的混凝土。拆模后,在角钢四周每隔20公分焊接缀板,然后灌注专用黏胶,刷防腐防锈漆。
回复
21楼
粘钢 包钢 碳纤维 增大界面等方法 又专业的加固队伍学习了
回复