我们这边的自来水公司一般每个厂区或者小区都只接入一路消防水源,在这种情况下,将厂区或者小区的室外消防系统做成环状是不是意义不大?个人认为:市政环状系统是局部环状的前提,局部环状是室内环状的前提,否则好像意义不大,不知各位有何见解,望不吝赐教!

我们这边的自来水公司一般每个厂区或者小区都只接入一路消防水源,在这种情况下,将厂区或者小区的室外消防系统做成环状是不是意义不大?个人认为:市政环状系统是局部环状的前提,局部环状是室内环状的前提,否则好像意义不大,不知各位有何见解,望不吝赐教!
免费打赏
rsh11959
2006年01月10日 11:54:41
52楼
进水管 一条
但是小区内形成环状,要是有某段管路损坏,不会形成断水局面。
回复
ah-wangjun
2006年01月10日 12:30:55
53楼

接力到水箱,从水箱吸水
回复
xhniao311
2006年01月10日 20:19:29
54楼
室外用水+室内用水<25L/S,室外可做枝状,不需要做环。
大于25L/s要看是否设置消防水池,比如上海可以不设置消防水池,消防泵可以从市政直接吸水,那就一定要成环。
如果设置消防水池,那么室外管网就仅可以考虑室外消防用水量,这时候室外消防用水量<15L/S时候就可以布置成枝状。具体来说基本上室外都是枝状的。
回复
xlchi2003
2006年01月11日 10:47:48
55楼
假两路,无意义.
回复
wxtwxt
2006年01月11日 20:16:57
56楼
我们这个工程也是的,设计两路进水,但自来水公司只给了一路,且没有设旁通管。我们设计的是DN200的管子,他们从市政接口位置至水表位置做成了DN100的
回复
pass40ji
2007年11月22日 10:49:35
57楼
还是按规范办事吧,设计两路.实际情况由他们施工的去搞