300MW发电机汇水管绝缘测试的问题
y2dhy
y2dhy Lv.2
2005年12月30日 05:29:09
来自于电站工程
只看楼主

在通水300MW发电机汇水管绝缘测试过程中,用数字万用表测的数据和指针式万用表测的数据差别很大,感觉用数字万用表测的数据还和表笔正负有很大关系,用表笔正测汇水管对地可能合格,但用表笔负测汇水管对地可能不合格,我也知道可能和水的极化有关,但哪个数据是准确的呢?谢谢指点

在通水300MW发电机汇水管绝缘测试过程中,用数字万用表测的数据和指针式万用表测的数据差别很大,感觉用数字万用表测的数据还和表笔正负有很大关系,用表笔正测汇水管对地可能合格,但用表笔负测汇水管对地可能不合格,我也知道可能和水的极化有关,但哪个数据是准确的呢?谢谢指点
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年12月30日 09:44:31
2楼
发电机定子汇水管要接地的.
回复
y2dhy
2006年01月01日 04:11:36
3楼
运行时是要接地,但做发电机试验时汇水管对地要有绝缘才能测量定子绕组绝缘.
回复
lizhenbao_jinan
2006年01月01日 13:36:33
4楼


为什么?难道定子绕组与汇水管连通吗?
回复
y2dhy
2006年01月02日 05:00:57
5楼
通水情况下,测量定子绕组绝缘必须要汇水管对地有绝缘,才能起到屏蔽作用,才能用双水内冷摇表测得定子绕组真实绝缘值。
回复
xieyong09
2006年02月18日 12:24:04
6楼
请给我联系 或者把你的信箱告诉我 我也是搞火电的 多交流
xieyong09@163.com
回复
ycwyp2000
2009年02月07日 19:50:32
7楼
这个我好象知道,涉及到数字表和指针式表的测试电阻原理。
呵呵。不过时间太久了。估计楼主已经知道了吧,
回复