消防水箱报警水位与最高水位和溢流水位之间的关系
mzhen
mzhen Lv.2
2005年12月29日 19:17:15
只看楼主

请教各位:消防水箱报警水位与最高水位和溢流水位之间的关系是怎样的?

请教各位:消防水箱报警水位与最高水位和溢流水位之间的关系是怎样的?
pass2006
2005年12月29日 21:24:28
2楼
报警水位应高出最高水位50mm左右,小水箱小一些,大水箱可取大一些。
报警水位距溢流水位一般约50mm
回复
pass2006
2009年08月27日 23:40:18
3楼
这么老的帖子都挖出来,厉害!简直就是盗坟
居然我看到自己3年前的回复,激动
回复