配电房降温??
xiaogui319
xiaogui319 Lv.2
2005年12月29日 15:27:50
只看楼主

由于夏天,变电所温度过高,通过温度控制风扇。请问是用温度巡检仪,还是温度控制仪,还是温度调节仪。能够实现:温度达到x摄氏度,开启风扇,低于x-5摄氏度,停止风扇工作。花钱不多。想知道大虾怎么做的?

由于夏天,变电所温度过高,通过温度控制风扇。请问是用温度巡检仪,还是温度控制仪,还是温度调节仪。能够实现:温度达到x摄氏度,开启风扇,低于x-5摄氏度,停止风扇工作。花钱不多。想知道大虾怎么做的?
免费打赏
peter00007
2005年12月29日 15:52:21
2楼
用温度控制仪控制,单相电源引入,单相电源引出。如果风扇功率不大,直接控制风扇,如果风扇功率太大,再加一接触器即可。
回复
xiaogui319
2005年12月29日 15:56:59
3楼
温度控制仪控制是什么型号?
回复
peter00007
2005年12月29日 16:05:23
4楼
比如正泰的XMT等等,很多的,要带温度传感器(探头)。
回复
xiaogui319
2005年12月29日 16:25:46
5楼
现在我用的是XMT-121的发现不行,它不能实现回差控制,只能实现超过温度就启动,低于此温度就停止,成了频繁工作,接触器,和风扇都可能烧坏。还有别的办法吗?
回复
xiaogui319
2005年12月31日 09:26:47
6楼
可以通过XMT-121来实现,把上限继电器和下限继电器和接触器的常开触点,通过串并联,可以实现,温度回差控制。控制回路就像设备的启动与停止的控制回路。
回复
wind65
2005年12月31日 09:35:30
7楼
你们把风排到室外吗?我院有人在干式变柜子上接风管,热风抽出室外。