一栋6层办公楼,外轮廓尺寸约为40m*96m,平面左右对称,平面正中间为一个直径约48m的圆弧,两边为矩形。中间圆弧形为局部挑高两层,当作大堂1.如果设缝,缝放在中间,即左右两边对称的两个单体,结构是好做了,但是影响建筑效果2.如果设缝,缝不放在中间,那左右两个单体就不对称了,结构比较麻烦3.如果不设缝,仅设置后浇带,变成超长结构,造价也贵了,但是建筑效果好。如果不设缝,造价每平米会高多少?设置后浇带只能解决沉降,但是不能解决温度应力的问题。

一栋6层办公楼,外轮廓尺寸约为40m*96m,平面左右对称,平面正中间为一个直径约48m的圆弧,两边为矩形。中间圆弧形为局部挑高两层,当作大堂
1.如果设缝,缝放在中间,即左右两边对称的两个单体,结构是好做了,但是影响建筑效果
2.如果设缝,缝不放在中间,那左右两个单体就不对称了,结构比较麻烦
3.如果不设缝,仅设置后浇带,变成超长结构,造价也贵了,但是建筑效果好。

如果不设缝,造价每平米会高多少?设置后浇带只能解决沉降,但是不能解决温度应力的问题。
温度应力仅用添加剂、配温度钢筋能解决么?

请教各位有经验同行,有啥高见,如何取舍?

我认为11楼、63楼、98楼帖子说的好,有见地!

[ 本帖最后由 ougaogong 于 2010-9-16 23:03 编辑 ]
免费打赏
wgbfl
2010年09月11日 11:31:46
42楼
可定要设缝的,要不怎么处理超长温度的影响?
回复
kkfs471
2010年09月11日 11:36:26
43楼
设计两道缝!不就解决问题了 ?
回复
kukuliang
2010年09月11日 11:54:27
44楼
书在论坛上都有,我就不多传了,免得浪费论坛空间,兄弟可以搜索一下就能找到
回复
neojhj
2010年09月11日 12:44:13
45楼
不知道用膨胀加强带效果会不会好一点
回复
wind_son
2010年09月11日 13:40:12
46楼
应该设缝的,超长太多了
回复
wind_son
2010年09月11日 13:40:50
47楼
应该设缝的,超长太多了
回复
tjaoxiang
2010年09月11日 14:38:03
48楼
学习中。长见识了。
回复
lyl325
2010年09月11日 15:01:22
49楼
设计还是应该按照规范进行,在48m处设伸缩缝,增加一排柱子对总投资和外立面也没有多大影响
回复
jxzyj
2010年09月11日 16:25:46
50楼
同意在圆弧两侧各设一道缝,立面对称,结构好处理。
回复
zjbanni
2010年09月11日 16:54:47
51楼
其实不设缝也是可行的,设后浇带,浇注补偿收缩混凝土等也是可以解决问题的方法之一,造价也不高。