96m长的多层办公楼,该不该设缝?
acheng_81
acheng_81 Lv.2
2010年09月10日 10:37:29
只看楼主

一栋6层办公楼,外轮廓尺寸约为40m*96m,平面左右对称,平面正中间为一个直径约48m的圆弧,两边为矩形。中间圆弧形为局部挑高两层,当作大堂1.如果设缝,缝放在中间,即左右两边对称的两个单体,结构是好做了,但是影响建筑效果2.如果设缝,缝不放在中间,那左右两个单体就不对称了,结构比较麻烦3.如果不设缝,仅设置后浇带,变成超长结构,造价也贵了,但是建筑效果好。如果不设缝,造价每平米会高多少?设置后浇带只能解决沉降,但是不能解决温度应力的问题。

一栋6层办公楼,外轮廓尺寸约为40m*96m,平面左右对称,平面正中间为一个直径约48m的圆弧,两边为矩形。中间圆弧形为局部挑高两层,当作大堂
1.如果设缝,缝放在中间,即左右两边对称的两个单体,结构是好做了,但是影响建筑效果
2.如果设缝,缝不放在中间,那左右两个单体就不对称了,结构比较麻烦
3.如果不设缝,仅设置后浇带,变成超长结构,造价也贵了,但是建筑效果好。

如果不设缝,造价每平米会高多少?设置后浇带只能解决沉降,但是不能解决温度应力的问题。
温度应力仅用添加剂、配温度钢筋能解决么?

请教各位有经验同行,有啥高见,如何取舍?

我认为11楼、63楼、98楼帖子说的好,有见地!

[ 本帖最后由 ougaogong 于 2010-9-16 23:03 编辑 ]
免费打赏
dong3646199
2010年09月11日 08:52:24
32楼
按规范要求55米要设一道缝。不然出了问题可是要自己负责的。
回复
钢柱1
2010年09月11日 08:56:05
33楼
最好设缝,或者设两道补偿带也行,:time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time:
回复
zznxuan
2010年09月11日 08:56:36
34楼
设缝的目的首先要明确!超长结构中混凝土构件的水平非受力应变的累加值到了不可接受的程度,所以规范上规定要设缝处理。现在对于如何避免设缝问题有许多解决的方案,比如后浇带、加强带、增加配筋率、加配预应力钢筋等等。其思路无非就是抗或者放。任何一种方法都不是万能的,都只能解决部分问题,比如后浇带,解决的就是混凝土收缩的问题,后期温度应力就解决不了。资料很多,有兴趣可以翻一翻。
回复
zznxuan
2010年09月11日 08:58:29
35楼


设缝出现问题自己也要负责的
回复
jzf781226
2010年09月11日 09:45:46
36楼
3.如果不设缝,仅设置后浇带,变成超长结构,造价也贵了,但是建筑效果好。
回复
l5669207
2010年09月11日 10:12:51
37楼
96m,每32m设一个缝,对称,好用,方便
回复
tuoniao820312
2010年09月11日 10:15:28
38楼
应该设缝,整个结构太长了,不符合规范要求,
回复
sk8888882010
2010年09月11日 10:54:05
39楼
两边对称设缝啊 这样比较好算。如果建筑效果差了,那就和甲方商量商量。规范规定55米就要设缝了 ,毕竟后浇带没有伸缩缝好
回复
samsung01
2010年09月11日 10:54:25
40楼
一般技术上肯定要设缝,如果加上预应力可以取消设缝了
回复
chency5
2010年09月11日 11:16:47
41楼
我现在做得80米没设缝,加后浇带,审图也过了,觉得设缝加柱子,不是连续梁,连续板了造价也会提高一些,所以本人觉得超规范20米左右还是不设逢为宜。
回复

相关推荐