关于扩建办公楼喷淋设置的问题
lengruohui
lengruohui Lv.3
2005年12月29日 12:02:27
只看楼主

各位同行,现在有这样一个问题请教各位。 原有一幢办公楼为四层建筑,现在旁边要扩建出来一块新的办公区域,扩建部分也为四层,面积大概为原有建筑的1/2。由于原办公楼采用分体式空调,所以没有喷淋系统。扩建部分甲方要求用中央集中空调,根据上海地方规范需要做喷淋。但原有建筑外墙为非防火墙,这样扩建与原有建筑在同一防火分区,是否原有建筑内也许增设喷淋系统呢?请各位赐教。

2005年12月29日 12:57:33
2楼
有没有条件考虑与原建筑设缝,加双墙,过道加防火门,这样只需考虑新建部分喷淋
回复
lengruohui
2005年12月29日 14:14:07
3楼
我觉得还是加双墙这个方案比较可行,谢谢。