去年面试题,今年又重逢。小问题,大学问,不吝赐教。
motang2003
motang2003 Lv.2
2005年12月29日 11:23:44
只看楼主

零线和接地线有何区别?零线末端与接地线是否等电位?在实际中很难区分,比如零线与地线在三相五线制或三相四线制中使用时,大家有什么体会?

零线和接地线有何区别?零线末端与接地线是否等电位?
在实际中很难区分,比如零线与地线在三相五线制或三相四线制中使用时,大家有什么体会?
免费打赏
ruoranmasm
2005年12月29日 11:54:06
2楼
建议你看看TN-C-S与TN-C系统的定义与系统图吧,一下子你就清晰了。
回复
流春
2005年12月29日 13:19:16
3楼
顶楼上
回复
bqg
2005年12月29日 14:47:34
4楼


建议很好,但系统是TN-C-S与TN-S系统吧
回复
dsy123456
2005年12月29日 15:57:55
5楼
保护中性线PEN

我国通称零线,俗称 地线,

你说的地线是指保护线 PE线吧?
回复
zyq5337
2005年12月30日 15:19:58
6楼
其实PE和零线最后还是接在一个等电位上
回复
s13683529017
2005年12月30日 15:41:42
7楼
N线最初也是地线
回复
tnazxc
2005年12月30日 17:18:47
8楼
末端和始端的慨念应分清,末端是指单台用电设备处,如消防设备的互投装置、规范是互投装置应裝设在未端。始端应指在变压器处,始端PEN 与PE是连在一起的,应等电位。未端因用电情况不同,不一定等电位。
回复