现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答

现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答
免费打赏
hhm-118
2008年09月04日 21:17:34
52楼
应该是断路器吧?如选用负荷开关,应该和熔断器配合
回复
hhm-118
2008年09月04日 21:20:38
53楼
1600KVA变压器不小了,最好还是采用断路器好些
回复
dxm20092009
2008年09月07日 08:06:06
54楼
我觉得不能用负荷开关会造成缺相
回复
robert.shi
2008年09月07日 09:56:32
55楼

同意24、25楼两位兄弟的意见,保护的配合恐怕有问题呀
回复
huashengh
2008年09月07日 21:24:39
56楼
负荷开关一般是正常负荷电流下的开断,对故障电流只能用断路器
回复
longmy
2008年09月09日 14:35:10
57楼
按照国家规范来说,1250KVA及以上的变压器必须使用断路器。。1250以下可以选择使用负荷开关加熔断器的保护方式
回复
dxy519
2008年09月09日 18:52:38
58楼
学习学习,1、〈315KVA变压器可用隔离开关,〉315kva采用负荷开关;
2、、〈400KVA变压器宜采用负荷开关熔断器保护,800及以下可采用负荷开关熔断器保护或断路器保护,1000及以上宜采用断路器保护,1600及以上应采用断路器保护,或采用反时限继电器作为变压器的过流及速断保护。
回复
lcq4242496
2008年09月09日 20:15:05
59楼
对于1000KVA及以下容量的变压器可以用负荷开关--熔断器组合电器,现在的组合箱式变电站的10KV侧一般均采用此种方式,熔断器是限流并带有撞针的,一相熔断,撞针带动脱扣装置使另外两相断开,确保系统不缺相运行。