住宅楼做总等电位联结,供电380/220V,TN-S系统,总箱到每户配电箱采用BV-3×10mm2线,长度15米。每户配电箱配出线BV-3×2.5mm2。卫生间设有插座,插座接用电设备线3×2.5mm2,长2米。卫生间做局部等电位联结。卫生间至每户配电箱电线长度5米。 (1)由每户配电箱PE线,接线BV-2.5mm2至卫生间LEB,作为PE线与卫生间LEB之间的等电位联结。当卫生间插座所接用电设备内的相线碰金属外壳时,该用电设备的金属外壳与卫生间地之间的电压是多少?
2.5mm2导体的相线与保护线回路每米的电阻为R0(忽略线路电抗),则10mm2导体的相线与保护线回路每米的电阻为 ,忽略AP1配电箱与AP2配电箱及主等电位联结接地与电源系统中性点接地并联阻抗,接地故障电流Id=U0/(15x0.25R+7R)=U0/10.75R A
其接触电压Uc=Idx7/2R=71.6V
里面的7/2R是怎么得出的?是指那一段的电阻?
2楼
(2)由卫生间插座PE线,接线2米BV-2.5mm2至卫生间LEB,作为PE线与卫生间LEB之间的等电位联结。当卫生间插座所接用电设备内的相线碰金属外壳时,该用电设备的金属外壳与卫生间地之间的电压是多少?
回复
3楼
这题有个图的,看图清楚多了
回复
4楼
如果能把图补上就好了,
感觉接地电流计算有问题,应该是:
接地故障电流Id=U0/(15x0.25R+7R+2R)=U0/12.75R A
回复
5楼
图就是一串联回路,我觉得
Id=U0/(15*0.25R+5R+2R+2R+5R+15*0.25R)=U0/16.5R
Uc=Id*2R=26.7V
回复
6楼
不会搞图片啊!:'(
计算过程一直搞不懂,哪位高手能帮忙解答?
回复
7楼
第二题的计算过程是这样的
接地故障电流Id=U0/(0.25R*15+R*7)=U0/(10.75R)A计算与上相同,
而接触电压Uc=Id*(2/2R)=[U0/(10.75R)]*R=20.5V
计算过程中(2/2R)是怎么来的?表示的是那一段的阻抗?
有图的帮忙贴一下图啊!
回复
8楼
有图的帮忙贴一下图啊!
回复
9楼
接地电流搞明白了,能不能帮着解释下接触电压的计算,(1)、(2)的接触电压都理解不了,感觉不对
回复
10楼
接地电流的计算明白了。但(1)、(2)的接触电压都理解不了、感觉不对,能不能帮着解释下接触电压的计算过程?
回复
11楼
学无止境,我也学习学习
回复