请教:双电源互投的时间
lptkz
lptkz Lv.12
2005年12月28日 23:14:19
只看楼主

我在施工供电中,遇到了需进行双电源互投的要求。查有关资料时,发现多采用电磁式继电器进行转换,为此转换所需的时间交长---均在0.5秒以上。特此请教高手,有没有时间小于0.5秒的互投装置。说明,我们进行互投时控制的用电功率在6KV、3000KW以上。当采用双电源并联运行供电的方法,现场条件不能够实施。急盼高手,指点,万分感谢。

lizhenbao_jinan
2005年12月28日 23:17:43
2楼
买个块切装置,一切都能解决.
回复
chao.han
2005年12月31日 15:44:34
3楼
目前,市场上的ATSE的切换时间大多数都大于1.5S,有的标称几十毫秒,指的是触头转换时间,整个转换时间仍然需要1.5S左右的时间,
解决办法:ATSE的出线加UPS即可。
仅供参考!
回复
qdfdcsj
2006年01月01日 16:36:27
4楼
按二楼的说的作,现有厂家生产快速切换装置,配合高速断路器,在串联断电切换模式下切换时间小于0.2s