在现浇空心板设计时,如果应业主要求部分框架梁高做与楼板同厚,高跨比约1/28,梁高约300,软件计算时超筋,请问各位如何处理?
在现浇空心板设计时,如果应业主要求部分框架梁高做与楼板同厚,高跨比约1/28,梁高约300,软件计算时超筋,请问各位如何处理?
2楼
带一走廊
[
本帖最后由 liguangsheng1234 于 2010-9-9 21:30 编辑 ]
回复
3楼
加宽撒 做宽扁梁啊
回复
4楼
应该做不出来吧
回复
5楼
我曾经考虑扁梁设计,但是依据抗震规范6.3.2-3,梁高须大于16倍柱筋直径,且须按双向布置扁梁,这样下来,梁高还是比板厚,且另一方向布置扁梁不划算(上方有墙体)
回复
6楼
恩 学习了 多谢赐教
回复
7楼
你那与板同厚的就不是框架梁了吧?应该就成空心板中的暗梁了
回复
8楼
是的 ,你这个只能算是暗梁,不能算框架梁。
回复
9楼
暗梁和框架梁只是名称不同而已,如果我的暗梁计算能满足框架梁的要求,我认为可以当做框架梁用,如果不能,则只能当做构造用。
回复
10楼
我们这里,暗梁不可以做框架梁使用。