空心板中的框架梁
liguangsheng1234
2010年09月09日 21:25:24
只看楼主

在现浇空心板设计时,如果应业主要求部分框架梁高做与楼板同厚,高跨比约1/28,梁高约300,软件计算时超筋,请问各位如何处理?

在现浇空心板设计时,如果应业主要求部分框架梁高做与楼板同厚,高跨比约1/28,梁高约300,软件计算时超筋,请问各位如何处理?
免费打赏
liguangsheng1234
2010年09月09日 21:29:02
2楼
带一走廊

[ 本帖最后由 liguangsheng1234 于 2010-9-9 21:30 编辑 ]
回复
sunhud
2010年09月09日 23:24:43
3楼
加宽撒 做宽扁梁啊
回复
chencaoli
2010年09月10日 09:15:47
4楼
应该做不出来吧
回复
liguangsheng1234
2010年09月10日 12:21:05
5楼
我曾经考虑扁梁设计,但是依据抗震规范6.3.2-3,梁高须大于16倍柱筋直径,且须按双向布置扁梁,这样下来,梁高还是比板厚,且另一方向布置扁梁不划算(上方有墙体)
回复
wohenni110
2010年09月10日 15:11:47
6楼
恩 学习了 多谢赐教
回复
yueyue1983
2010年09月14日 20:57:11
7楼
你那与板同厚的就不是框架梁了吧?应该就成空心板中的暗梁了
回复
pinkpuma
2010年09月30日 21:23:22
8楼
是的 ,你这个只能算是暗梁,不能算框架梁。
回复
liguangsheng1234
2010年09月30日 21:39:59
9楼
暗梁和框架梁只是名称不同而已,如果我的暗梁计算能满足框架梁的要求,我认为可以当做框架梁用,如果不能,则只能当做构造用。
回复
zhanglin2829124
2010年10月01日 20:42:43
10楼
我们这里,暗梁不可以做框架梁使用。
回复