【求教】《高规》8.1.4调整的问题
sunh052382
sunh052382 Lv.3
2010年09月09日 17:59:52
只看楼主

高规8.1.4中对框架-剪力墙的框架进行地震剪力调整的时候 要在楼层满足剪重比的前提下进行 那现在如果底层对应于水平地震作用标准值的地震剪力计算值是8000 各层中Vfmax的计算值是1600(也是底层) 那么如果底层的剪力计算值经过剪重比调整后为10000的话 相应底层分担的Vfmax也要跟着提高么 规范上说的是未经调整的值 怎么理解 是未经针对薄弱层放大1.15的调整还是也包括剪重比调整?

高规8.1.4中对框架-剪力墙的框架进行地震剪力调整的时候 要在楼层满足剪重比的前提下进行 那现在如果底层对应于水平地震作用标准值的地震剪力计算值是8000 各层中Vfmax的计算值是1600(也是底层) 那么如果底层的剪力计算值经过剪重比调整后为10000的话 相应底层分担的Vfmax也要跟着提高么 规范上说的是未经调整的值 怎么理解 是未经针对薄弱层放大1.15的调整还是也包括剪重比调整?
longpeng12321
2010年09月09日 18:24:04
2楼
Vf,max是没有经过任何调整的值。一般来说,楼层最大的剪力应该能满足剪重比的要求。8.1.4的要求是框架承担的剪力至少要0.2V0,若实在难以满足也要达到1.5的最大计算值,以确保安全。
回复

相关推荐

APP内打开