图一调节阀没有并联旁通阀,如果调节阀故障,系统水就断了,无法进行手动调节。
回复
wlq258702
2010年09月20日 08:42:52
13楼
泵出口怎么没看见止回阀呢?
回复
xuexiangjian
2010年09月20日 09:14:23
14楼
在不顶!就没有土币下载啦!
回复
qiubin356
2010年09月25日 14:40:10
15楼
补充泵前应使用闸阀.
回复
qiubin356
2010年09月25日 14:41:10
16楼
他用的是减震垫
回复
saline89
2010年09月26日 10:21:08
17楼
出口没有压力表
回复
ljlf1984
2010年12月22日 13:47:17
18楼
呵呵 找问题的还真多 :) :)