找问题
helpingyou
helpingyou Lv.2
2010年09月09日 15:27:48
来自于工地图片
只看楼主

废话不讲,开始吧~

废话不讲,开始吧~

空调.JPG

免费打赏
dinglianjun2009
2010年09月10日 09:06:58
2楼
没看出有什么大问题
就是那个管道的支架看着不太爽
回复
missuverymuch
2010年09月10日 14:31:33
3楼
进出口没有压力表,也没有温度计~~

别的看不出来什么了,功力浅,还得修炼修炼~~

期待高手解答,:victory:
回复
zhoushuangqi
2010年09月12日 15:44:07
4楼
吸水口的大小头,最好采用偏心异径大小头,上平方式安装
回复
zhoushuangqi
2010年09月12日 15:45:09
5楼
支架是预埋的吗,是否可以达到防水效果呢
回复
feifei0799
2010年09月13日 15:01:17
6楼
过滤器呢?
回复
helpingyou
2010年09月14日 14:55:09
7楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
binglingxueer
2010年09月14日 16:52:56
8楼
回复
zjwj3gsfcl
2010年09月17日 14:55:42
9楼
7楼的图片很不错,做的非常好。一级棒!
回复
onlyme_88
2010年09月17日 21:56:49
10楼
我是新手,进来看看
回复
xiaoshitou_wudi
2010年09月18日 14:20:34
11楼
泵上没有设备减震喉,没有压力表,没有温度计,没有止回阀,泵与基础的连接没有减震装置,应该专用减震器,根据泵的荷载计算得。