请教:关于高层生活热水供应
wqx207
wqx207 Lv.3
2005年12月28日 15:46:59
只看楼主

高层生活热水分高层 中层 低层是否可以用变频水泵+减压阀 (节省水泵。。。选高扬程水泵然后在 中层 低层系统加减压阀 那位高人做过。。。给点建议。。谢谢

高层生活热水分高层 中层 低层

是否可以用变频水泵+减压阀
(节省水泵。。。选高扬程水泵然后在 中层 低层系统加减压阀

那位高人做过。。。给点建议。。谢谢
kimfl
2005年12月30日 18:42:16
2楼
应考虑冷热水压力平衡,规范有详细规定,请看建规5.2.13及其条文解释
回复
machao
2006年01月02日 22:06:52
3楼
热水循环有问题,应支管减压或系统完全分开.
回复
eulong
2006年01月10日 23:10:58
4楼
to machao:能不能解释的更清楚些?另外,如果热水用太阳能或热泵制取,热水箱也在楼顶,如何保证冷热水压力平衡呢?谢谢
回复
q121q
2006年01月11日 10:35:28
5楼


支管设减压阀。