请教一个生活热水的换热设施问题
sylphy023
sylphy023 Lv.4
2017年06月18日 15:17:46
只看楼主

有个公共浴室,定时开放,热水系统是单管系统,热源蒸汽,洗浴间和换热间都在一层。现在问题是,单管热水系统水温是37~40度,但是不管是RV还是HRV汽水换热出来的都是55~65,中间这个恒温该怎么处理?以前有个95S124的恒温装置图集又被废止了,新的16S122根本就没有这一块内容了,16S122给的换热机组又不适用于蒸汽热源。请问大家现在这种要求下的通常做法是什么?

有个公共浴室,定时开放,热水系统是单管系统,热源蒸汽,洗浴间和换热间都在一层。
现在问题是,单管热水系统水温是37~40度,但是不管是RV还是HRV汽水换热出来的都是55~65,中间这个恒温该怎么处理?
以前有个95S124的恒温装置图集又被废止了,新的16S122根本就没有这一块内容了,16S122给的换热机组又不适用于蒸汽热源。
请问大家现在这种要求下的通常做法是什么?
lichangan1000
2017年06月19日 13:55:40
2楼
换热罐温包信号传给热源管上的自力式温控阀。保证换热温度相对恒定。
回复

相关推荐

APP内打开