蒸汽供热的问题
xiaozongzi
Lv.2
2005年12月28日 14:19:46
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
请教一下:采用蒸汽供热,埋地蒸汽管道输送的距离有要求吗?适合的最远距离是多少?蒸汽输送的压力与距离的关系?
请教一下:采用蒸汽供热,埋地蒸汽管道输送的距离有要求吗?适合的最远距离是多少?蒸汽输送的压力与距离的关系?
免费打赏
kongno1
2005年12月28日 19:36:14
2楼
书上好像都有的,现在记不清楚了
回复
lwjlwj
2005年12月28日 22:46:06
3楼
适合的最远距离应该说是供热经济半径。目前较为普遍认可的蒸汽供热经济半径应是在4公里左右,根据具体情况,也可能大一些,最好不要超过7公里。蒸汽输送的压力与肯定与距离有关系,蒸汽在流动的时候也要克服管道阻力的。