进户电缆如何选型
mlfng@co163
2005年12月28日 13:34:40
只看楼主

我有个朋友有套别墅,空调的总用电量为25KW,生活照明安防为15kw,那么进户电缆要多大?进户火表选多大?进户空开选多大?

我有个朋友有套别墅,空调的总用电量为25KW,生活照明安防为15kw,那么进户电缆要多大?进户火表选多大?进户空开选多大?
免费打赏
tcchezhong
2005年12月28日 13:49:57
2楼
40KW负荷。建议采用三相供电。
进户电缆:YJV22-1KV 3X50+1X25。入户处做重复接地,10欧。
进户表: 三相四线表,100/5A或100/1A。选型注意:必须请示电业局。
进户空开:125A/1250A。
回复
bqg
2005年12月28日 14:35:32
3楼


40KW负荷。计算电流约68A,(COS&取0.8,Kx取0.9),整定电流为80A.
进户电缆:YJV22-1KV -4X16+1*10 载流量100A.(环境温度30度时) 载流量91A.(环境温度40度时) 但应注意,上一级的开关整定值是多少?此进线电缆应与上一级的开关相匹配.
进户表: 三相四线表,100/5A或100/1A。选型注意:必须请示电业局
进户空开:80A/100A
回复
mlfng@co163
2005年12月28日 15:20:05
4楼
我请示电力局,电力局要求单独设置干式变压器,但我了解50KW才要配干变,这个全国一样吗?
回复
中国龙
2005年12月29日 10:11:43
5楼
电力公司这样要求,难道是每套别墅配一台干变吗?霸王...
回复
bqg
2005年12月29日 10:31:40
6楼


回复
ztszhou
2005年12月29日 12:26:27
7楼
用干变太浪费了吧。
回复

相关推荐