2楼
对电动机配电,就是只配3根相线+1根PE线。正常运行,几百年了,就这后果。
回复
3楼
1、如果主线的中性线断开后,就会在相与相之间形成回路,这是回路中的各个负载是串连在一起,所以,阻抗大的负载两端电压相对就较大,阻抗小的负载两端电压就小。如果两个负载阻抗相等,那么他们的电压就是190V左右。如果两个负载阻抗相差太大,阻抗大的负载两端电压就有可能近似于380V。特别对于单相负载影响较为严重。
2、如果主线的中性线断开后,负载侧的中性线又通过其他方式接地(虽然有可能不是同一个系统),那么对负载的影响也不会太大。
回复
4楼
对于单相负荷(特别是不平衡的)配电系统,N线断开很危险。如3楼所说,会烧坏家用电器。最好是:在建筑物电源入户处,做重复接地。这样会可靠些。
回复
5楼
xiexie
回复
6楼
如果没有重复接地点有触电的危险?
回复