剧院的设计问题
h5n1-2
h5n1-2 Lv.2
2005年12月28日 11:46:02
只看楼主

我有一个剧院设计,要求要达到40DB请问如何解决?我现在设计采用了两台2万风量风柜全空气系统送风.但噪声问题难以解决

我有一个剧院设计,要求要达到40DB请问如何解决?我现在设计采用了两台2万风量风柜全空气系统送风.但噪声问题难以解决
免费打赏
zhaoguangbin
2005年12月28日 16:08:23
2楼

用减震支吊架,消声器、低速风管,尽可能降低风口风速.还和剧院结构有关,好的内部设计有良好的消声和回声效果。
回复
adamstam
2005年12月28日 22:06:11
3楼
用喷口远距离送风可以吗?~~~
噪音源远离观众,噪音集中限制,利用排风诱导气流组织~~~
回复
jying0619
2006年01月24日 16:07:30
4楼
剧院一般应该挺高的吧,噪声源应该不会离观众很近啊,不知道楼主的空调是设计在什么位置?
回复
weilan1969
2006年08月03日 09:30:13
5楼
回答:你提供的资料太少了,我就泛泛的说几句:
40分贝的要求大概是丙级的剧院要求,不是很高,20000风量也不是很大,如果采用上部送风,主风管风速控制在4米以下,并采用ZP-100消声器,一段不够用两段,风口采用旋流风口,没什么问题。根据我的实测经验,一般在35分贝以下;如果采用下送方式,你就不用考虑太多的噪声问题,因为一般下送的风速很低,大概0.2~0.3米/秒以下(椅下送风),建议你先看看剧场设计规范吧。
回复

相关推荐

APP内打开