消防水箱设计疑问
o0o0o0
o0o0o0 Lv.2
2005年12月28日 10:12:32
只看楼主

请教下:三个小高层主群。一个三单元,一个五单元,一个一单元。可否合用一个消防水箱。合用水箱出水管接各主群的消防内网。

请教下:三个小高层主群。一个三单元,一个五单元,一个一单元。可否合用一个消防水箱。
合用水箱出水管接各主群的消防内网。
免费打赏
o0o0o0
2005年12月30日 10:30:14
32楼
是啊.还是消防的横.
设计的如今很窝浪了
回复
o0o0o0
2005年12月30日 10:47:28
33楼
有人这样做过没有:水箱出水管分根主管接室外环网。这样不是在接较远建筑时节约管道了吗?
当然也有一定距离限制。
回复
hefanrong2015
2005年12月30日 16:51:39
34楼
为什么消防上不同意呢?我们这里就同意(与消防沟通过),你可能在的地区消防支队有问题。
回复
yang5460
2005年12月30日 17:13:45
35楼
完全可以
回复
tamebear
2005年12月31日 22:47:31
36楼
建议:如几个建筑一样高,最好每个都社,一个突出的话就社一个。当然水压要保证。
回复
xlchi2003
2006年01月02日 14:37:28
37楼
按照高层民用建筑设计防火规范05版之7.3.5可共用.
回复
xlchi2003
2006年01月02日 15:01:24
38楼
可合用一水箱高层民用建筑设计防火规范很明确
回复
wgx888_2001
2006年01月09日 11:55:52
39楼
我们最近也做过这样的,四个高层,用的就是一个消防水箱、消防水池,一套消防泵,我们的消防部门是同意的,不过消防时要满足最大一幢建筑的消防用水量和最不利点的消防水压要求。
回复
wqw0202
2006年01月09日 17:30:32
40楼
26楼说八个楼设了7个消防水箱,你也太奢侈了吧!请注意规范文字“采用临时高压系统,应设高位消防水箱。。。。。。高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力”,请注意是“静水压力”而不是动水压力,这是有区别的,我做了几个小区了,都是合用一个消防水箱。
回复
zjl-8
2006年01月10日 00:01:24
41楼
我做了有10栋小高层共用一个消防水箱的小区,初步设计通过了,不过消防审批还没有下来。
新的高规明确 了可以共用的条件。
回复