我单位使用的是GF-400铅酸蓄电池,由于原来维护工作不够,导致容量不足。现有好多电池只要一断开浮充电源,稍一放电,单体电池电压就很快由额定电压2V下降至0.3V左右,经几次充放电维护后效果并不明显。请教各位高手指点。
我单位使用的是GF-400铅酸蓄电池,由于原来维护工作不够,导致容量不足。现有好多电池只要一断开浮充电源,稍一放电,单体电池电压就很快由额定电压2V下降至0.3V左右,经几次充放电维护后效果并不明显。请教各位高手指点。
2楼
从你说的现象看,恐怕是极板腐蚀了;你们应换电池。铅酸电池主要是维护量大,需要定期测端电压、检查比重、兑酸、兑水、进行核对性放电等;建议你们应马上更换,否则要是没直流了你们要多惨有多惨
回复
3楼
同意二楼说的。铅酸电池主要是维护量大,不要不行了才想起来修。
回复
4楼
蓄电池是电厂和变电站的命根子,一旦失去,后果非常非常严重,听我一句,尽快更换,不是闹着玩的!!!
回复
5楼
如我现在放电电流为20A,放电时间10小时结束电压降至180V。那么此蓄电池总容量是多少?是否合格?
回复
6楼
你们的蓄电池为400A.H,10小时放电只有200A.H,电压尽180V了,肯定不合格了,换免维护电池吧!
回复
7楼
请问免维护电池平时须作哪方面的工作? 寿命一般多长?
回复
8楼
我们厂直流蓄电池采用的是英国产的 CMLORIDE POWERSAFE VB系列蓄电池,这种蓄电池是密封型蓄电池,具有免维护和寿命长等特点,一般正常情况下,蓄电池端电压和环境温度和浮充电压等~!
回复
9楼
选用铅酸阀控式免维护电池,质量好的一般价格都较贵,正常使用寿命有5.8.10.15年等。
回复
10楼
蓄电池的正常维护和运行温度非常重要,尽量按照厂家的说明书去作,但电池寿命很少能达到那么长时间的!
蓄电池经常过放和过充都会影响蓄电池的寿命!
回复
11楼
选 GNG 镉镍蓄电池也可以,体积小,寿命才,维护方便
回复