有谁能解释一下"风机盘管污染环境的致命弱点"?
云涛
云涛 Lv.11
2005年12月28日 08:45:04
来自于中央空调
只看楼主

我看见的的书上讲风机盘管空调系统属半集中式空调系统,其存在有污染环境的致命弱点,国外也开始对其使用范围有所限制! 有谁能解释一下"其污染环境的致命弱点"?谢谢了!!

我看见的的书上讲风机盘管空调系统属半集中式空调系统,其存在有污染环境的致命弱点,国外也开始对其使用范围有所限制!
有谁能解释一下"其污染环境的致命弱点"?谢谢了!!
免费打赏
cuiguangy
2005年12月28日 11:01:26
2楼
风机盘管就是风机+盘管本身没有污染环境的可能。但是风机盘管系统的管接头、阀门比较多,所以跑冒滴漏现象比较严重,容易破坏装修等,另外风机盘管系统的过滤性能很差基本上没有什么效果。风机盘管清洗不及时还容易成为细菌的滋生地成为污染源。
回复
njzxh
2005年12月28日 13:33:20
3楼


什么书上讲的?没听说过哎.
2楼所说的原因必不是风机盘管本身的问题,算不得是污染源,最多也只是运营保养的相关事宜.
回复
h5n1-2
2005年12月28日 14:16:54
4楼
拒讲的系冷凝水盘的积水积尘问题.该问题无法解决只能经常清理或加紫外线杀菌灯
回复
ktchenggang
2005年12月28日 19:02:10
5楼
风机盘管污染环境是指使用时的清洁不及时而造成军团菌的滋生。
一般出现在回风口、出风口、接水盘处。
回复
云涛
2005年12月29日 08:38:30
6楼
谢谢大家,2楼的说法有道理!

我提的问题见页【中央空调设备选型手册】(周邦宁)第17页!


附后
回复

相关推荐