求救,可控硅老是坏
hk114390
hk114390 Lv.2
2010年09月08日 23:43:19
只看楼主

我公司用南京费隆公司生产的管桩滚焊机近段时间来经常出现双向可控硅击穿,十分头痛。我初步认为是电压过高导致(车间不生产时电压最高为440V,且可控硅击穿的时候都发生在晚上,晚上就他们这个车间在工作。前几天让供电局的人来调低变压器档位,刚可以用几天今晚又出事了)查压敏电阻是好的,RC回路也没问题,安装方面也经过多人操作。就是找不出问题的根源 可控硅用的是上海晶本整流器厂产的KS--300/1600V 我崩溃了,望高人指点迷津。

2010年09月10日 20:05:06
2楼
:( 无人指点迷津
回复
lingyan16
2010年09月10日 20:38:29
3楼
不要急,俺来给你出点主意:
晚上电压高,可能是击穿的原因,最大可能是瞬间的高电压脉冲,压敏电阻和RC阻容吸收都是这个作用,但你说都是好的,说明没发挥作用,计算下压敏电阻和RC阻容的取值是否合理?压敏电阻的取值偏大可能会保护不了,建议你在原压敏电阻上在并联一个压敏电压值小一挡的压敏电阻,另外将RC阻容吸收电路中的电容换为电容量大一档的电容。
2。也有可能是可控硅的质量不好,建议换大可控硅规格,或换为名牌进口管试试,
回复
qbw4607
2010年09月10日 21:46:57
4楼
双向硅一般不会由于过压出问题,除非容量小,或超温发热导致。
1,检查一下冷却风扇(如果是水冷必需保证流量)以及安装情况,必需保证良好的冷却效果。
2,不少无良厂家把小容量芯片封装成大容量售出,尤其是江浙一带。建议使用有信誉的国营大厂产品,购买最好到正规机电公司,或者直接与大厂联系邮购。如北京椿树,上海整流器厂。
3,检查一下负载,是否出现短路情况。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-9-10 21:51 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年09月11日 09:50:33
5楼
KS--300/1600V 的双向可控硅,在有效值1000V以下交流电压下是不会因过电压而击穿的,楼主的可控硅坏是击穿还是过电流(温度高)烧穿,还是控制极开路?

各种现象其原因是不同的,再查查原因吧?

楼上说法个人保留看法,焊机是不怕输出端短路的!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-11 09:52 编辑 ]
回复
hk114390
2010年09月18日 20:30:50
6楼
谢谢高手指点 现在那个焊机又没问题了,我就是检查了电路 也没换什么 就换了可控硅 (还是原来那型号),现在也不见出问题,真是奇怪了
回复
yabingeng
2013年11月24日 04:19:59
7楼
这个单位在我们这个行业还真是第一次听说
回复
lhyaohero
2013年11月25日 09:48:18
8楼
1600V的耐压 你的440击穿不了吧。建议检查下散热系统,过热会导致寿命降低的。
回复

相关推荐