大家一起来做柜子,看谁做得好!
xndeng70
xndeng70 Lv.2
2005年12月27日 21:36:17
只看楼主

今天遇到一个非标的GCS柜子,想了半天都没想出很好的办法来达到比较好的效果,现在拿出来给大家讨论一下,看谁做得好!版主可以看着悬赏喔,嘿嘿。我把一次方案和一次元件列出来,给大家参考。大家最好能把柜子的面板传上来,过一会我把我做的面板传上来给大家看看,因为不在办公室,要从头画,麻烦!!!一次元件:CM1-400M/3320 315A 3台CM1-100M/3320 80A 1台CM1-100M/3320 50A 4台

今天遇到一个非标的GCS柜子,想了半天都没想出很好的办法来达到比较好的效果,现在拿出来给大家讨论一下,看谁做得好!版主可以看着悬赏喔,嘿嘿。

我把一次方案和一次元件列出来,给大家参考。大家最好能把柜子的面板传上来,过一会我把我做的面板传上来给大家看看,因为不在办公室,要从头画,麻烦!!!

一次元件:
CM1-400M/3320 315A 3台
CM1-100M/3320 80A 1台
CM1-100M/3320 50A 4台
互感器和电表就不用写了吧?大家都用平时习惯用的就可以了,分路计量需要封表,电表型号不知道,由相关电力部门自己安装。大家想想需要怎么做吧,如果有什么我表达不清楚的就跟帖问我哈。

差点忘了,柜子尺寸是800×800×2200的。嘿嘿

1135690563114.jpg

免费打赏
peter00007
2005年12月30日 14:57:18
12楼
跟他们讲:做抽屉柜空间不够,叫他们改方案,去掉一个回路,实在不行做固定式的,用插拔开关算了。
回复
dsy123456
2005年12月30日 15:46:22
13楼
一个柜子是装不下拉,除非不装表。要不1000宽,
回复
李兴龙机电科技
2005年12月30日 15:48:18
14楼

有那么愚昧的人?
回复
李兴龙机电科技
2005年12月30日 15:49:28
15楼
出线非得用3个互感器?只有照明负荷才这样,动力负荷只监视b相电流即可.
回复
wy19820116163com
2005年12月31日 13:20:26
16楼
我对设计院的印象越来差了 太固执 并且不好说话
回复
xndeng70
2006年01月01日 11:48:24
17楼
没办法,他们认定的东西,即使是错的,也要这样做下去,我还是硬着头皮做了,给大家看看我做的面板吧。
回复
peter00007
2006年01月01日 16:29:13
18楼
拜读大作,不容易。但看来各分回路的表计只好装到柜后去了。
回复
xndeng70
2006年01月01日 22:14:09
19楼
没错,只能放到后面去了,用二次插件把互感器连到表上面,不知道大家有什么更好的办法没有。
回复
peter00007
2006年01月03日 12:55:25
20楼
柜后的空间也很小啊,而且都三相表,一排布置不下,两路也不好摆。最要命的是影响接线空间,接线时可能要先拆下表。以后维护是谈不上了。如果柜深是1000还要略微好一点。
回复
zjsfhl
2006年01月03日 15:45:09
21楼
对于这样一个方案,大家何必钻牛角尖,
明知道这是一个很难做的东西,就算是做出来,这个柜一定是面目全非,为什么一定要做,设计院的人说什么就是什么呀,盘厂好苦呀
回复