大家一起来做柜子,看谁做得好!
xndeng70
xndeng70 Lv.2
2005年12月27日 21:36:17
只看楼主

今天遇到一个非标的GCS柜子,想了半天都没想出很好的办法来达到比较好的效果,现在拿出来给大家讨论一下,看谁做得好!版主可以看着悬赏喔,嘿嘿。我把一次方案和一次元件列出来,给大家参考。大家最好能把柜子的面板传上来,过一会我把我做的面板传上来给大家看看,因为不在办公室,要从头画,麻烦!!!一次元件:CM1-400M/3320 315A 3台CM1-100M/3320 80A 1台CM1-100M/3320 50A 4台

今天遇到一个非标的GCS柜子,想了半天都没想出很好的办法来达到比较好的效果,现在拿出来给大家讨论一下,看谁做得好!版主可以看着悬赏喔,嘿嘿。

我把一次方案和一次元件列出来,给大家参考。大家最好能把柜子的面板传上来,过一会我把我做的面板传上来给大家看看,因为不在办公室,要从头画,麻烦!!!

一次元件:
CM1-400M/3320 315A 3台
CM1-100M/3320 80A 1台
CM1-100M/3320 50A 4台
互感器和电表就不用写了吧?大家都用平时习惯用的就可以了,分路计量需要封表,电表型号不知道,由相关电力部门自己安装。大家想想需要怎么做吧,如果有什么我表达不清楚的就跟帖问我哈。

差点忘了,柜子尺寸是800×800×2200的。嘿嘿

1135690563114.jpg

免费打赏
com.cn
2005年12月28日 09:07:01
2楼
你这个柜子最好做成经济型的后出线,因为800宽侧门不到200
总计量互感器装在上面,最好能用绝缘板封住,(经济型,可考虑垂直母线上面的位置,就是抽屉上面的那一小部分190左右做文章)
计量表可考虑装在侧门里,(选好型号,要不装不进侧门)
看不出你的各个抽屉单元要不要计量,假如需要,上面的方法不可用
计量全放在后面,尽量从侧门出线(只要客户不说安装电缆困难)
回复
peter00007
2005年12月28日 10:47:11
3楼
CM1-400A的断路器按经济考虑,至少装240(1.5模数)抽屉,其余装1单元,出线所占单元总数为:3*1.5+5=9.5。有效总单元数为11模数,计量所剩空间为1.5模数即240高。计量空间不够(一般需400高)。各分回路均需安装表计且需封表,而电缆室宽度仅为200,如将分表装在电缆室内,除电缆室需铅封外,整个柜体的后部也需铅死,必然会导致该柜在发生故障时不能维护。我无法想象该柜如何制作,请楼主赐教!
回复
peter00007
2005年12月28日 10:51:38
4楼
另外,既然各分路需封表,必然对各分路的电流互感器也需采取措施防止窃电,各抽屉如何加装铅封(禁止抽出),也是一个大问题。
回复
汤逊
2005年12月28日 12:38:04
5楼
谈到铅封,成套厂就开始草木皆兵,sigh......
回复
石大头
2005年12月28日 14:37:53
6楼


经济型的后出线,方便到是方便但不一定能验收掉呀!!

回复
石大头
2005年12月28日 14:39:20
7楼


那就不要作抽屉了!!直接做成小室吧!!
回复
xndeng70
2005年12月28日 22:20:34
8楼


不是不是,大家误会我的意思了,我的意思是说计量小室要做封表,也就是垂直母排上面的虚线部分,其他的部分不用封表,只要参考计量就可以了。

期待大家的精彩表现!

还有一点补充一下,这个馈电柜只是一组柜里面的一台,要并柜安装,所以侧面不能看表,只能前后看表,出线方式为下出线,下面有电缆沟。
回复
peter00007
2005年12月29日 09:39:38
9楼
你这柜里的CM1-100/50A四只可不可以改为CM1-63/50A。如果能改,可考虑做二层1/2单元,这样计量空间就有了。其它都应该不是问题。
回复
hay1102
2005年12月30日 08:31:22
10楼
好深奥,

看看天书,益于进步!
回复
xndeng70
2005年12月30日 12:41:27
11楼


这个不能改哦,我打电话问过设计院的人了,他们一口咬定就是要用100A的,真郁闷!
回复

相关推荐

APP内打开