底框刚度比问题
dragoncruise
2010年09月08日 17:17:32
只看楼主

抗规7.2.4说明 的二层与底层刚度比值,此刚度的应该是上下层相应的纵向或横向的刚度比值吧,不能用上层的横向刚度去与底层的总刚度比较吧,施的书里面1403页10.5.5是否错了?哪位理解的高人请解答下

抗规7.2.4说明 的二层与底层刚度比值,此刚度的应该是上下层相应的纵向或横向的刚度比值吧,不能用上层的横向刚度去与底层的总刚度比较吧,施的书里面1403页10.5.5是否错了?哪位理解的高人请解答下
免费打赏
dragoncruise
2010年09月08日 17:27:22
2楼
既然剪力全部由抗震墙承担,柱子还要分配地震剪力?
回复
wjlhy8
2010年09月08日 17:29:34
3楼
总不能让柱子剪力为0吧
回复
dragoncruise
2010年09月08日 17:34:25
4楼
可以按构造配啊
回复
lbp120d
2010年09月09日 10:51:09
5楼

不矛盾,这个是出于安全考虑了。计算剪力墙是承担全部剪力,就算框架是考虑部分。实际计算出来剪力墙加框架承担剪力是会比设计剪力要大。
回复