BA可否与网络一起走综合布线
工夫茶
工夫茶 Lv.12
2005年12月27日 16:01:47
只看楼主

BA可否与网络一起走综合布线?有人说BA的速度较慢,一起会阻碍网络系统的传输速度。

BA可否与网络一起走综合布线?有人说BA的速度较慢,一起会阻碍网络系统的传输速度。
免费打赏
chenke2002
2005年12月27日 17:25:42
2楼
说的不清楚
BA的通信协议和网络不同,在DDC和现场模块的通讯一般为RS485,而且是没有关系的两个的系统。
在管理层的通讯,可以走TCP/IP协议,但是和网络系统的传输速度没有关系,只和交换机,网孔,路由器的设置有关系呀。
通常对于设计来说,这两个东东属于完全独立的系统
都说说呀
回复
zjswitch
2005年12月28日 12:00:01
3楼
1、从信号角度,这两个系统走在一起没有关系。
2、从布线合理的角度,通常综合布线在弱电井道,而BA系统是距离控制对象较集中的位置。例如:空调机房。
回复
eman
2005年12月28日 16:37:21
4楼
有人说BA的速度较慢,一起会阻碍网络系统的传输速度这是什么概念啊?还真以为是高速公路啊.有慢车都被堵塞了.按这个说法人人家里都要用银河级电脑上网了,谁用586上网把人家速度都拖慢了.瞎扯.谁能保证家里上网都是好电脑啊,要是电脑差速度慢把网络拖死.说这种话的人压根就不懂.

走TCP/IP的BA系统产品是有的.但建议你把局域网和BA系统分2个物理网络.也就是说表听厂家的直接接到局域网中,这样安全性和可靠性都有大的提高.不可能说走TCP/IP就少走了一套线了,这种说法厂家是可以说的,搞施工和设计的人不可以那么说.如果你搞施工那么施工我可以说你是偷工减料.如果你是搞设计的必须一个系统一套管线,日后维护管理安全性和稳定性都比较可靠.当然BA的DDC数量也不是很多,也多不了几个配线架费用自然也不会很高.这点投资跟甲方说明了肯定愿意做的.
回复
fw58
2005年12月29日 14:23:52
5楼

完全同意
回复
whx111113
2007年03月21日 15:38:40
6楼
真的没有必要那么做啊,从施工角度考虑,简直是每什么意思
回复
alian226
2007年05月24日 10:02:32
7楼
参考意见:我们这边BA的线是和综合布线的线是分开走两个独立的桥架,但是走的是同一个弱电井。
回复
tualatin01
2007年06月05日 16:48:05
8楼
三楼兄弟说的对,走综合布线也省不了多少钱.
回复
tawang
2007年06月07日 21:36:57
9楼
我做的工程BA和综合布线是两套独立的系统,但桥架是共用的。大不了中间加隔板,但要注意,是两个独立的物理系统。
回复

相关推荐