我的一个客户在一个1000平米的计算机房做中央空调需要从地板下进行制冷或制热.请大虾门帮帮在下选一下机型必须达到150kw.大家看<RY250KMYL1×2>三组怎么样啊,室内机用FVY500AMY1L三台可以吗,如有资格可与我合作/mygzyx@vip.163.com
我的一个客户在一个1000平米的计算机房做中央空调需要从地板下进行制冷或制热.请大虾门帮帮在下选一下机型必须达到150kw.大家看<RY250KMYL1×2>三组怎么样啊,室内机用FVY500AMY1L三台可以吗,如有资格可与我合作/mygzyx@vip.163.com
22楼
最好用机房专用空调!安全系数比较高.以后不会有麻烦.
回复
23楼
大金的技术与代理商都比较保守那是事实
回复
24楼
抵制日货吧
回复
25楼
计算机房还是用专用设备的好,而且一定要业主给你设备的发热量,要不后面没准会有问题的,我们在做一家单位的计算机房的时候冷量放到了500-600W,并且空调机组都有备用的。
回复
26楼
计算机房里面用大风管机、大金VRV空调,这是谁出的主意?合适吗?有点不负责任吧。
说大金的空调参数有水份,我无所查证,但就VRV来讲,如果不看他们的技术资料来设计,肯定设计出来的东西有问题,因为就其资料上讲,当管长超过多少时会有制冷量的衰减,而且很大的衰减,这可能是水份的原因之一,使用环境不同也会出现如此情况,另样本上标的比实际制冷量高,这也是很多厂家惯用的手法,日本人也不例外,他们也是人,而且很普通。
跑题了。现在说说计算机房的空调问题。我建议还是用13楼讲的比较合适,我曾做过这样的计算机房,而且不只一个,用的是南京五洲的产品,效果很好,而且他们的产品外观及做工也很好,用起来很好,噪声也不大。如果小房送风管用保温软管就可以了,一定要地板送风,风口可以拉来拉去的,这最大好处就是如果一旦业主移动地面上的主机,要压到风口的话,可以移动一下风口,而这种事情应该极可能发生。
不管用哪种空调,计算机房里的空调决不可放在天花板里,如果冷凝水嘀下来,下面正好有一台主机,天那,我真不知道会发生什么事情。
回复