我的一个客户在一个1000平米的计算机房做中央空调需要从地板下进行制冷或制热.请大虾门帮帮在下选一下机型必须达到150kw.大家看<RY250KMYL1×2>三组怎么样啊,室内机用FVY500AMY1L三台可以吗,如有资格可与我合作/mygzyx@vip.163.com
我的一个客户在一个1000平米的计算机房做中央空调需要从地板下进行制冷或制热.请大虾门帮帮在下选一下机型必须达到150kw.大家看<RY250KMYL1×2>三组怎么样啊,室内机用FVY500AMY1L三台可以吗,如有资格可与我合作/mygzyx@vip.163.com
2楼
点解一定要用DAIKIN?据我的了解,DAIKIN样本数据颇有水份!
回复
3楼
大金的机组数据还是比较保守的!楼主,能传分图纸看一下吗?
回复
4楼
建议制冷量能达到200W/平方,因此安装4套FVY500比较合适。楼主我已经发邮件给你,希望能够合作。
回复
5楼
菲菲认为大金的机组数据还是比较保守的 ,在下实在不敢苟同.
我之前所在单位曾经跟大金竞争一个项目,我对比其冷水机组新旧版技术数据,压缩机没变,制冷能力却凭空多出几十个千瓦.不过有这种做法的厂家不少,这是事实.
回复
6楼
普遍
回复
7楼
楼主在哪里啊?大金有专门的机房空调的.
回复
8楼
今天我专门咨询了大金技术部门的人员,对方回答说,FDY500KMY1L高静压风管机在机房中的使用更加普遍,也更适合机房地板下出风的要求,而且价格也比高静压柜机便宜。
回复
9楼
第一次用大金的产品可以找大金办事处的人帮助设计,自己校核一下就行了!
回复
10楼
在哪里用?在北方的话,最好用机房专用空调,南方可以用VRV
回复
11楼
同样楼上的观点。我不会的就找大金的技术员呵呵!~
回复