用电设备布置要求:
1. 配电装置室内不应穿越各种水管和热管道。
2. 配电装置室不应装设采暖设备。
3. 配电装置室的楼板不应漏水。
4. 配电装置室内应设置通讯设备和检修电源等设备。
5. 配电装置室过道上部带电导体的遮拦净高,应满足搬运设备的要求,且不低于1.9m
6. 配电装置室门的宽度,应按搬运设备中最大的外型尺寸再加200—400mm,但门宽至少不应小于900mm,门高不得低于2.1m。维护门的尺寸可以采用750*1900mm。
7. 配电装置室长度大于7m时,应有两个出口,当配电装置有楼层时,一个出口可设在通往屋外楼梯的平台处。
8. 配电装置室的地面应比屋外地面搞出150mm—300mm,为方便设备搬运可设置斜坡衔接。
9. 在配电装置室上部的土建伸缩缝,应有可靠的放渗漏水的措施。
10. 配电装置室内的天花板不允许抹灰,可用喷白浆刷白。
11. 配电装置室采用开启窗户时,内侧应设纱窗或细孔钢丝网。
12. 配电装置室的门应为向外开的放火门,门上应有锁(室内开锁时不需要钥匙)。如两相邻房间内均有高压电气设备时,则两房间隔墙的门应能向两个方向开闭,此门不应装锁。
13. 配电装置室禁止开设天窗。
14. 配电装置室通风应使室温满足设备技术条件的要求。
15. 配电装置室的耐火等级不应低于二级。变压器室耐火等级不应低于一级。
单位:mm
配电装置 操作走道 背面维护通道 侧面维护通道 靠墙布置时离墙常用距离
单列
双列
最小 常用 最小 常用 最小 常用 最小 常用 背面 侧面
高压开关柜 1500 1800 2000 2300 800 1000 800 1000 50 200
抽屉式低压柜 2000 2500 800 1000 800 1000 50 200
以上出处:中国电力出版社出版《电力工程电气设计手册(电气一次部分)》。